<求助>路灯电缆铺设的问题
dlpangzi
dlpangzi Lv.2
2009年08月09日 19:34:56
来自于照明工程
只看楼主

本人刚毕业,非电气专业,请教各位点问题。先谢谢了!这两天准备干个路灯的活,路灯电缆铺设需要三种线,分别是:1、末端线路VV-1-2×4;2、末端线路前一段电缆VV-1-3×4;3、其他线路电缆VV-1-3×6+1×4。我想问的是:1.末端线路、末端线路前、其他线路电缆是如何区分的?因为图纸上没有标出2.电缆直埋敷设,埋深0.8米,电缆下部100mm厚沙层,上面盖砖,再覆盖填土。是不是电缆直接放到挖好的沟里,然后铺沙层再在上面盖砖。还是电缆铺砖上面啊。这个砖起的是什么作用?

本人刚毕业,非电气专业,请教各位点问题。先谢谢了!
这两天准备干个路灯的活,路灯电缆铺设需要三种线,分别是:1、末端线路VV-1-2×4;2、末端线路前一段电缆VV-1-3×4;3、其他线路电缆VV-1-3×6+1×4。
我想问的是:
1.末端线路、末端线路前、其他线路电缆是如何区分的?因为图纸上没有标出
2.电缆直埋敷设,埋深0.8米,电缆下部100mm厚沙层,上面盖砖,再覆盖填土。是不是电缆直接放到挖好的沟里,然后铺沙层再在上面盖砖。还是电缆铺砖上面啊。这个砖起的是什么作用?
附:厂区照明图
有谁可以加我QQ就更感谢了,407173669加时请注明.或有电气方面的群也好
752775c600ae3d4118ca.rar
358 KB
立即下载
免费打赏
lingxuct
2009年08月10日 07:21:55
2楼
没看平面图,3X4电缆最多带二套灯,接到镇流器的熔丝后用2X4接到灯。
电缆埋深0.8米:挖深0.95米,垫黄沙150mm,上面铺设电缆,电缆上面铺100mm黄沙,黄沙上面再盖砖。