建筑原本4层,基础施工完毕,柱子浇注了一层,打算加一层,变为5层,开始设计时,考虑节省等其他因素,基础梁配筋在加之5层后,局部跨基础梁上部纵筋缺14%,不知道有什么好的加固方法!

建筑原本4层,基础施工完毕,柱子浇注了一层,打算加一层,变为5层,开始设计时,考虑节省等其他因素,基础梁配筋在加之5层后,局部跨基础梁上部纵筋缺14%,不知道有什么好的加固方法!
免费打赏
sandy023
2010年06月27日 17:51:25
12楼
:call:
谢谢楼主
学习了
回复
dy_afx
2010年12月23日 21:19:25
13楼
具体问题具体对待 局部上部钢筋缺失 要看其在结构中的重要性 以及 上部钢筋的最小配筋率 确定到底少了多少钢筋 这样就可以确定影响大小 再比较一下设计安全系数 再做打算把
建个模型验算一下最好 设计中的安全系数还是很保守的 另外 上部为抵抗负弯矩 我想 负弯矩 一般来说不会很大的 要是很大 也多半是极限状态组合了 我觉得如果 问题不大 也不需要做什么处理的
但安全系数自然小了些 呵呵 有得有失嘛