柱下条形基础基础梁加固
anang1980
anang1980 Lv.7
2009年08月09日 19:13:21
来自于地基基础
只看楼主

建筑原本4层,基础施工完毕,柱子浇注了一层,打算加一层,变为5层,开始设计时,考虑节省等其他因素,基础梁配筋在加之5层后,局部跨基础梁上部纵筋缺14%,不知道有什么好的加固方法!

建筑原本4层,基础施工完毕,柱子浇注了一层,打算加一层,变为5层,开始设计时,考虑节省等其他因素,基础梁配筋在加之5层后,局部跨基础梁上部纵筋缺14%,不知道有什么好的加固方法!
co_ltt
2009年08月10日 14:16:53
2楼
不知你的基础宽度够么?仅仅是基础梁配筋不够,下部筋够么?首先要把问题弄清楚,然后才能分析,如果仅上部筋不够,那加固方法就多了,下部筋不够的话,因下部筋不容易操作,估计增大基础梁截面是较好的选择
回复
ningyong2009
2009年08月10日 20:19:33
3楼
可以把柱子加大结面
有问题可以了来我 QQ群:61602421
回复
monkey528
2009年10月20日 10:59:46
4楼
如果仅仅是上部缺少钢筋的话可以做粘钢加固,梁端位置的节点处理要谨慎。
加大尺寸的施工麻烦,主要原因是湿作业太多;
第二个主要原因是,新旧混凝土结合不好,这就使设计的有效性大打折扣;
第三,上部结构形式,构件尺寸(这里指柱子)已经确定,纯粹的加大截面,而不考虑整新增部分与上部结构的有效连接和共同受力是没有很大意义的。
回复
lz410790635
2009年12月05日 21:00:50
5楼
可以用预制桩托换 不过就得看当地的地基持力层
回复
plumjob
2009年12月17日 14:29:09
6楼
观帖也是一种学习。很好……思路大开啊。
回复
wdfly
2009年12月30日 10:20:10
7楼
纯粹赚¥¥¥¥
回复
a_zaza
2010年01月19日 11:12:25
8楼
减少上部重量,,使用轻质墙体!!!!
回复
sx_zyf2002tm
2010年04月01日 09:20:33
9楼
我刚结了一个工程,在论坛上疯狂学习,谢谢了:
回复
maxitweber
2010年04月04日 15:23:45
10楼

新旧混凝土结合的问题很多时候源于旧混凝土强度太低,但这个工程应该不存在这个问题。况且结合面上凿毛后可植入短钢筋增加咬合。不过若基础宽度不是很大的话中部纵筋的摆放是个问题。
回复
lxp456575
2010年06月13日 17:56:22
11楼
:Q
回复

相关推荐

APP内打开