刚对照混凝土规范和抗震、高规,发现有条规范不相同!!
xmyz
xmyz Lv.2
2009年08月09日 15:40:02
只看楼主

混凝土规范中11.4.15条,关于柱箍筋加密区内的箍筋肢距,在二三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较小值,此处与抗规、高规的条文不同,抗规和高规定义的是二三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较大值,应为较大值正确,希望大家注意。

混凝土规范中11.4.15条,关于柱箍筋加密区内的箍筋肢距,在二三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的 较小值,此处与抗规、高规的条文不同,抗规和高规定义的是二三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的 较大值,应为较大值正确,希望大家注意。
免费打赏
xmyz
2009年08月09日 15:41:24
2楼
刚翻了一下混凝土规范的勘误,没有发现此条的勘误,规范是2005年7月第四次印刷的版本。
回复
zainanjing
2009年08月09日 20:16:42
3楼
发现的很好啊,值得注意!!
回复
zaocha
2009年08月10日 10:03:27
4楼
个人认为是较小值正确,如果用到16的箍筋,那按你的说法,都可以放到320(理论上的)比四级不宜大于300mm要求还低?
回复
法号不乱搞
2009年08月10日 11:23:49
5楼
较大值,这个问题我早就发现了
回复
linghu1111
2009年08月14日 14:07:37
6楼
个人认为是较小值正确,如果用到16的箍筋,那按你的说法,都可以放到320(理论上的)比四级不宜大于300mm要求还低?
=================
别太教条啊,柱子你用过16的,最多12吧
回复