请同行们分析一下这个工程问题该怎么解决?
jianrongl
jianrongl Lv.2
2009年08月09日 11:17:19
只看楼主

工程情况:共约300平方米的几间娱乐包厢(在二层)做空调系统,空调主机选用美的空调的风冷模块式冷热水机组(冷量为32KW,水流量5.2立方/小时,水阻力22KPa),主机放置在一层门厅处。施工单位安装了12.5m3/h的循环泵(流量大了),扬程为20m,系统采用膨胀水箱定压。空调系统末端采用风机盘管,最不利环路长度为170米。出现问题:1.系统运行开始后,主机在1~2分钟之内就能将20摄氏度的水降到7摄氏度,然后停止运行,而系统水环路末端循环的水只能是>7摄氏度的水,末端出风温度高。

2.循环泵出口处的压力只有0.6kg,换了几个压力表了,测出的压力是一样的,施工单位又串联了一台泵,结果循环泵出口处的压力只提高了0.2kg。
我分析不了问题究竟出在哪里,请同行们帮忙解决一下。
免费打赏
liuyong270
2009年11月20日 21:26:12
2楼
1.泵的流量太大,改变了泵的性能了。。
2.水系统定压问题。。
回复
lnhldwlh
2010年01月10日 10:56:07
3楼
串联泵的做法毫无意义,同意既然能串联一台泵,为什么不根据需要换台小泵呢
回复

相关推荐

APP内打开