有谁用过阿海珐的HVX-12手车式断路器?有没有发现做工频耐压的时候有问题?
有谁用过阿海珐的HVX-12手车式断路器?有没有发现做工频耐压的时候有问题?
2楼
楼主说的是多大电流的呀,分断能力是多少?
如果是1250A31.5KA及以下的按常规设计应该都能通过的
如果是1250A40KA以上的要动点脑子才行的
你可以好好看看它的说明书
回复
3楼
1250A/31.5,打42KV的对地电压和断口
回复
4楼
没有用过,不好说
你按照标准做,不合格说明质量有问题啊,
回复
5楼
我用过 刘佛化刘的 没发现什么问题啊
回复
6楼
手车式真空断路器,KYN28柜用的
回复
7楼
HVX真空断路器是施耐德最经济 最便宜一种高压真空断路器,图纸、样本、选型、价格、参数等详情咨询西安盈誉电力科技有限公司 029-89287116 QQ2119581919 赵女士
回复