地基处理技术规范中:对粉粉喷桩复合地基桩间土的利用率分两中情况:(1)桩端土较好,取低值:0.1-0.4.(2)桩端土同桩间土承载力比较接近,取高值:0.8-0.95 ,当设置褥垫层或桩承载力高时均取高值。在CFG桩复合地基中,桩间土利用率的取值为0.8-0.95.个人认为:当粉喷桩长度较短,即在有效桩长范围内,但桩身强度较高时,其受力机理累似刚性桩。复合地基的关键在于竖向增强体(桩)及桩间土的变形协调,让两着发挥各自的承载力。
(2)桩端土同桩间土承载力比较接近,取高值:0.8-0.95 ,当设置褥垫层或桩承载力高时均取高值。
在CFG桩复合地基中,桩间土利用率的取值为0.8-0.95.
个人认为:当粉喷桩长度较短,即在有效桩长范围内,但桩身强度较高时,其受力机理累似刚性桩。
复合地基的关键在于竖向增强体(桩)及桩间土的变形协调,让两着发挥各自的承载力。
对于粉桩桩复合地基,在房屋建筑一般都用于天然地基不能满足时的多层建筑(天然地基一般在60-90KPa)。而在实际设计过程中,在可能的情况下,一般都会将桩端设置在较好的土层上,也就是说一般属于上面的第一中情况,取值为0.1-0.4,在不设置褥垫层的情况下,是正确的。但在设置了褥垫层的情况下个人认为可以取0.8.因为一般在设置了200后的砂石垫层后,桩土间的变形协调能够保证。在桩承载力高时,其机理累似CFG桩复合地基,款且应土与水泥土的E接近,桩土更能发挥共同左右。