室外电力电缆直埋需要做电缆井吗

室外电力电缆直埋需要做电缆井吗
免费打赏
xj.7204
2009年08月10日 08:40:45
2楼
如果很长,30~50米做电缆井,便于维修.
回复
睡梦萝卜
2009年08月10日 11:11:22
3楼
需要,我们是直线段间距80m做一个检查井.
回复
xj.7204
2009年08月10日 11:16:16
4楼
楼上80米间距好象不符合规范要求的呢.规范上是说直线段每隔50米.如果路径弯曲,设手孔井的间距更短.
回复
allanhe1126
2009年08月12日 11:47:15
5楼
直埋过街处应做电缆井,还有就是50米左右应做电缆井,主要方便穿线
回复
yuyaohuayy
2009年08月26日 16:25:15
6楼
直埋不穿管做电缆井有用吗
回复
sincethen
2009年09月04日 14:45:55
7楼
荒谬。铠装电缆直埋,不穿管手孔井有何意义!!
回复
睡梦萝卜
2009年09月06日 11:21:45
8楼
各参考书籍要求并不一样,民用建筑电气手册上为直线段人孔间距不易大于100米,觉得要求是为穿线检修方便,如果是大截面电缆建议为50米左右,如果不是可以适当加长人孔间距。
回复
gentle_ray
2009年09月11日 10:26:38
9楼
只有穿管有要求50米左右设置一个手孔井,如果是铠装直埋的话不需要
回复
datoujiang
2009年09月29日 16:06:42
10楼
我一般是过路时路两边各设一个手孔井
回复
xj.7204
2009年09月30日 08:42:50
11楼
楼主说的是直埋,我说的是穿管敷设方式,不好意思.