2楼
风管穿不了防火卷帘,但是可以穿越设置防火卷帘的部位。
要求土建的卷帘不能直接安装在板或梁上,而是做钢质或其它材质同等耐火极限的构建,风管就从卷帘上部穿过。
回复
3楼
楼主所说的这种情况在设计中根本不可能遇见,风管穿防火卷帘?设计院不会犯这种错误吧
回复
4楼
说得很好!实际工程也是这么做的。
回复
5楼
有时在工程的防火要求里难免遇见设计院也不例外。所以同意在上部穿防火卷帘位置的做法:victory: :victory:
回复
6楼
的确,楼主问的估计是后面的问题,设置防火卷帘的位置是可以穿的,可以预先留出位置,但需同厂家联系定制的
回复
7楼
风管肯定不能直接穿越防火卷帘,否则无法动作,在上面穿过是可以的,但是一般不宜穿越防火分区
回复