风管能不能穿越防火卷帘?
brightboy116271
2009年08月07日 16:47:00
来自于通风排烟
只看楼主

风管能不能穿越防火卷帘?若能,须采取什么措施?

风管能不能穿越防火卷帘?若能,须采取什么措施?
免费打赏
toplhc
2009年08月10日 10:53:22
2楼
风管穿不了防火卷帘,但是可以穿越设置防火卷帘的部位。

要求土建的卷帘不能直接安装在板或梁上,而是做钢质或其它材质同等耐火极限的构建,风管就从卷帘上部穿过。
回复
robin000
2009年08月12日 15:11:35
3楼
楼主所说的这种情况在设计中根本不可能遇见,风管穿防火卷帘?设计院不会犯这种错误吧
回复
苗王
2009年08月14日 13:46:36
4楼

说得很好!实际工程也是这么做的。
回复
appllep2009
2009年10月13日 00:22:50
5楼

有时在工程的防火要求里难免遇见设计院也不例外。所以同意在上部穿防火卷帘位置的做法:victory: :victory:
回复
hehe2601
2009年10月13日 10:58:51
6楼

的确,楼主问的估计是后面的问题,设置防火卷帘的位置是可以穿的,可以预先留出位置,但需同厂家联系定制的
回复
w5208833
2009年10月13日 11:06:13
7楼
风管肯定不能直接穿越防火卷帘,否则无法动作,在上面穿过是可以的,但是一般不宜穿越防火分区
回复