最近做了一台10KV高压柜(控制原理见附图)。电气接线按图检查无误。 用500VA的调压器送出AC100V电压,操作转换开关SA1,结果可以合闸不能分闸。后怀疑二极管GZ2接反,后用万用表的黑头接GZ2的正极,红头接GZ2的负极。指针摆动。说明二极管正常。但是把二极管GZ2上的接线对调后,却可以分闸了。 接下来试主回路失电,电容(CD13 DC450V,1000UF)是否能释放能量,把真空断路器脱扣分闸。结果不能实现。后量电容两端电压,电压很低。后怀疑是不是前面的限流电阻分了压,所以将电阻R1短接,再把电压表PV的线挑开。再次充电,一会儿调压器感觉很烫了,电容两端电压也仅有50V。把调压器断电后,电容没能将脱扣线圈启动。换了好几个电容。情况一样。真是不解!!
