消防高位水箱有效容积?
fangwei123456
2009年08月07日 15:48:37
只看楼主

按照高规要求:7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。我们小区有地下车库和15层二类建筑,设计院设计消防水箱为18方,设计院说是包括喷淋用水,消火栓和喷淋用水哪个大取哪个,喷淋约22L每秒超不多18方了,取18方。仅地下车库有喷淋系统,地库面积大概2万平方,设计喷淋泵扬程60米,我认为40足够,但是设计院说:大了好。大伙认为呢?

2009年08月07日 16:23:34
2楼
喷规:8.0.5 各配水管的入口的入口压力均不宜大于0.40MPa,水泵扬程60米,配水管的入口压力应该会大于0.4Mpa,但这条规范不是硬性规定,所以60米的扬程应该也没有问题!

核算一下你的水箱18M3是符合规范要求的!!没什么问题!!个人见解!!!
回复
萝卜花园
2009年08月08日 21:28:45
3楼
关于楼主的问题,我有一个理解,不知对不对!如果满足室外两路进水,水量也满足的情况下,喷淋仅地下车库有,那么15层楼与地下车库的消防及喷淋分开设置。15层楼消防系统正常做,该有水箱做水箱,该有水池做水池。地下车库消防及喷淋直接利用市政管网的水压(市政水压必需满足车库喷淋及消火栓系统压力要求),与室外消防合成一个系统,但需要在与市政管网连接处设一个倒流防止器。
回复
造杯水
2009年08月08日 21:42:20
4楼
楼上说的地下车库喷淋直接利用市政管网的水压,不一定能,一般喷淋计算出的压力较大,如果地下车库较大,哪压力就更大。
回复
dafu0007
2009年08月10日 01:55:34
5楼
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:

1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;

2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
回复
x13826507003
2009年08月10日 09:36:06
6楼
消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3
回复
tx
2009年08月10日 10:12:24
7楼
10min 的概念是对低、多层建筑(以外救为主)说的,高层建筑(以自救为主)无10min 的概念,消防水箱主要起稳压作用。
好像有专家这么说的。
回复
f_jg2003
2009年08月10日 10:16:04
8楼
如果严格按规范计算,稍大点的自动喷水配水支管作到40米以内并不容易,所以,一般如果自动喷淋水泵50米扬程以内,我认为其未必经过计算,恐怕满足不了消防要求。
回复
yonghui.wei
2009年08月17日 18:50:13
9楼
你只需每年花10元钱作为会员费用,在得到海量信息和学习视频的同时能够获得一份在家网上经营的事业,时间自由,我业绩压力。请大家抓住机会,一个投资10元,一年能挣20万的项目;不要不相信,因为这就是商机和市场倍增学的力量。你有兴趣吗?请加我QQ:1250705913
或登陆我的博客: http://blog.sina.com.cn/feijianhexie
回复
lydlovehjl
2009年08月19日 09:43:58
10楼
是不是消防水箱的水量分为消火栓和喷淋两块,在一个单体中应该取大的,但是有多个楼宇是不是应该设两个消防水箱啊!
回复
oppoapp
2009年08月23日 22:32:15
11楼
这个问题呢也是我一直再考虑的问题。
高规规定二类高层建筑消防水箱最低值是6m³,但是没有规定最高值,其后面的条文解释中也没有规定最高值,只是阐述了过去消防水箱设置的容积很大,给建筑、结构等设计上造成资源的浪费等等!
5楼和6楼所说的内容是低规上的,那个18立方米不知道用在高层上算不算对呢?????????????(还请知道的高手不吝赐教)
高规中规定:同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算(这里面所讲的高层建筑包括汽车库吗?因为小区的高层住宅楼只有消火栓系统,但是汽车库有喷淋加消火栓,所以汽车库的消防用水量大于15层高层住宅建筑所需消防用水量,以汽车库的消防用水总量来计算消防水箱对吗?如果是对的,那么小区消防水箱有效容积就是:(22L/s+10L/s)*600=19.2立方米,这样算对吗????)。那么对于楼主所说的问题,小区消防水箱的容量应该按照汽车库的消防用水量来计算(汽车库肯定有喷淋和消火栓)
请高手指教!!!!!!!!!!!!!!:)
回复