考虑柱下独基,考虑把一层的荷载加上,因此加了一层,层高取为1500,用SATWE计算后,得到一层柱底的内力值,并利用该值进行基础设计现在出现这样的问题,在附件1中,是正常的计算结果,一层的柱底轴力是500多KN,附2是加了一层的计算结果,这时得出的柱底轴力是1000多KN,觉得得太离谱了,希望高手找找原因看下。先谢过了。

考虑柱下独基,考虑把一层的荷载加上,因此加了一层,层高取为1500,用SATWE计算后,得到一层柱底的内力值,并利用该值进行基础设计
现在出现这样的问题,在附件1中,是正常的计算结果,一层的柱底轴力是500多KN,附2是加了一层的计算结果,这时得出的柱底轴力是1000多KN,觉得得太离谱了,希望高手找找原因看下。
先谢过了。
0611507e222914a26f49.rar
625 KB
立即下载
ee05b024dfd3f926c1ef.rar
639 KB
立即下载
免费打赏
xiewuning01
2009年08月07日 22:55:34
2楼
手复了下荷载,没什么问题啊.中间柱受荷面积为17.6*8.8=154.88m2,楼主输了100的楼板,楼板自重自动计算,该柱增加的恒载标准值为2.5*154.88=387.2kN,墙上荷载输入为12kN/m,增加的恒载标准值为12*8.8=105.6,不记梁自重,单这两项增加的荷载标准值为387.2+105.6=492.8,楼主查看的估计是1.2恒+1.4活,故多输一层增加的荷载为492.8*1.2=591.36kN,差不多增加了500kN,pkpm的结果没问题.楼主的模型跨度太大,荷载增加那么多也不奇怪.
回复
老庄结构唐工
2009年08月08日 08:56:23
3楼
第二个模型中底层楼板的自重楼主取了0.1米厚,这部分自重多算了,其他OK,发现问题了,还不重新好好检查模型:(
回复
zhouenlai1231
2009年08月14日 12:22:42
4楼
第二个模型中底层楼板的自重取了0.1米厚,这部分自重多算了
回复
y139743369
2009年12月06日 23:38:24
5楼
第二个模型中底层楼板的自重取了0.1米厚,这部分自重多算了