一台水源热泵机组。压缩机一启动就显示井水断水。可实际井水没有问题。耙式水流器经测量是好的。检查线路也没有问题。请指点一下是哪里出问题了?
一台水源热泵机组。压缩机一启动就显示井水断水。可实际井水没有问题。耙式水流器经测量是好的。检查线路也没有问题。请指点一下是哪里出问题了?
2楼
是不是水阻太大,水泵扬程不够,使水流量太低?
回复
3楼
在水泵启动时测量靶流开关,如果能正常闭合,肯定是线路问题,可以短接一下试试。
回复
4楼
更换了一个水流器 当天好好的 第二天又不行了。短接上没有问题 两台机组一台可以这一台却不行。估计是不是会蒸发器有堵塞达不到流量造成的?
回复
5楼
扬程不 够啊 动力够不?
回复
6楼
触摸屏上是不是显示 冷凝水流量不足? 我们公司上次 井里烧坏2台水泵..因为电源线的防水没有做好导致电击穿......
回复
7楼
开机时候检测水流,水流短接试一下
回复