请教高手,我设计的房间是36*16*6的,我现在设计的空调系统按手册计算的热湿比是3477,但是我看那本手册上的例题给的热湿比是20000,我想请教高手对于一个房间的热湿比是不是都很大????我还想问问关于新风量的问题,我按手册上的按人头估算的新风量是1050,总风量是17000多,但是我看那本手册上的有的例子的新风量与总风量的比是20%,这个问题我又搞不懂了,是不是我在计算上有什么问题????
请教高手,我设计的房间是36*16*6的,我现在设计的空调系统按手册计算的热湿比是3477,但是我看那本手册上的例题给的热湿比是20000,我想请教高手对于一个房间的热湿比是不是都很大????
我还想问问关于新风量的问题,我按手册上的按人头估算的新风量是1050,总风量是17000多,但是我看那本手册上的有的例子的新风量与总风量的比是20%,这个问题我又搞不懂了,是不是我在计算上有什么问题????
对于热湿比,新风量与总风量的比这个数值究竟有没有固定的比例或者说还是因为计算的数值不同,那两个数据的大小也不同?????
2楼
热湿比小的主要原因是该房间取的额定人员数大,但并不代表你的人数取大了,热湿比是没有一个确定数字的,书上例题只是提供一个易于理解的数字给你,实际情况下热湿比小是正常的,譬如体育馆或影剧院之类的.
新风量没错是按人头算的,书上说的20%可用来做校核,说的就是设计新风量不小于总送风量的20%
新风比是没有一个固定的量,但规范上规定一般民用建筑的新风比不可小于10%,实际数字要设计人员确定.
回复
3楼
查书
回复
4楼
新风量算小了,可能你是按最小新风量取的计算值,然后还没有考虑适当的漏风量,实际上很多工程师都是按15~20%左右估算的,大部分的工程也都狠适用这一比值,当然经验特丰富的人用估算是没问题的,经验差点的还是老老实实自己算算吧。
还有,不通的要求,新风量的取值也不一样,例如高级酒店,人均新风量大;有人抽烟的会议室,新风量同样需取大点。
回复
5楼
谢了!!!
回复
6楼
楼主:你计算的热湿比可能真的有误,也许是你采用的热量单位是Kcal/kg,如换算成KJ/kg,热湿比值就有14000多了。通常民用建筑空调(仅有人员散湿,无工艺散湿)的热湿比都在10000以上。
回复