消防电源双电源切换箱内开关是选用PC级还是CB级
icepark555
icepark555 Lv.2
2009年08月06日 18:00:52
只看楼主

消防电源双电源切换箱内开关是选用PC级还是CB级?审图的人说消防用的ATSE全部选用PC级的,可以过载而不切断线路,不过看到09年的《建筑电气》第3月份的杂志也就是总第136期(第28卷),里面提到PC级和CB级的区别,如果选PC级前面则应在其上端装设断路器并设跳闸闭锁。选CB级可满足一、二级负荷的连续供电,CB级可以兼作隔离电器而PC级不可以,ATSE本身就有维修之需,所以就需要加装隔离电器。请问大家的做法都是怎样的呢?

2009年08月06日 22:50:15
2楼
同CC级新产品:D :D
回复
seaqhb
2009年08月07日 09:16:54
3楼
ATS选PC级的,进线加断路器
回复
yy1970
2009年08月07日 09:42:51
4楼

支持!CC 可靠,动作清晰,可把握。PC无O位,不可把握