各位大哥大姐来帮帮我自来水厂送水泵房,4台250kW泵,2台变频,2台软起,都是一拖一设计院给设计的是4台10kV高压电机我是江苏的,供电公司说明年全部升级为20kV供电关键是自来水厂其他设备全部都是0.4kV的,单单把送水泵房搞成高压电机我觉得不经济各位大哥大姐来说说~

各位大哥大姐来帮帮我

自来水厂送水泵房,4台250kW泵,2台变频,2台软起,都是一拖一

设计院给设计的是4台10kV高压电机

我是江苏的,供电公司说明年全部升级为20kV供电

关键是自来水厂其他设备全部都是0.4kV的,单单把送水泵房搞成高压电机我觉得不经济

各位大哥大姐来说说~
免费打赏
qsy0
2009年08月07日 12:50:58
12楼
可以跟设计的商量一下至少把变频运行的泵改成低压电机的。 其实4台泵共变压器的话,另两台直起就可以了。
回复
yj751202
2009年08月07日 17:32:14
13楼
我也是这样觉得的。既然用高压就没必要用变频和软启。其实水泵用变频节能效果不是很明显。水泵是压力控制,压力控制是平方关系,流量控制是立方关系。所以我觉得,还是直接用高压电机算了。省掉变频器和软启器。
回复
electricity
2009年08月08日 00:52:34
14楼


不知为何你这么激动? 高压电机, 低压电机要从整个供电系统考虑价格, 不是光考虑电机的价格.
回复
zouhuijie
2009年08月08日 12:22:12
15楼
你是 设计吗?这种情况下配高压电机+高压变频器难道不该骂吗?

[ 本帖最后由 zouhuijie 于 2009-8-8 12:32 编辑 ]
回复
tank-----no.1
2009年08月08日 12:32:03
16楼

大家都是来抒发个人意见的,不要激动!

同时按照楼主的电机功率,换到高压无须用变频的
回复
zouhuijie
2009年08月08日 13:00:25
17楼
14楼的你知道一台高压变频器多少钱吗?维护费用多少吗?我的确有点 激动!特别是对设计!不好意思!这跟我这2年的工作经历有关。现在很多情况是:厂家出图,业主审图,施工单位出设计修改单,设计院签字盖章!还是 欣赏那些大院的老一辈的设计,跟他们交流非常愉快!他们非常重视那些现场运行维护经验丰富的人的意见(即使是个工人)。
回复
lingxuct
2009年08月08日 15:25:23
18楼
如果需要调节的,不一定用4台250KW的,用2台360KW的,再用一台160KW低压变频控制可以吗?
也可以用3台250KW高压,1台160KW变频。
回复
zouhuijie
2009年08月08日 19:20:03
19楼
我们这有个给水站,30年前设计的。原设计是 4台250kW 的高压电机,2台160kW 的低压电机(降压启动),2台30kW 的低压电机。1995年的时候,2台160kW的被该成变频器了。但是,据反映,很少开变频器的。因为,高负荷是要开3台高压,低负荷时,只开一台高压就够了。操作工又懒得切泵,变频器利用率不高。
如果设计不嫌麻烦,所有电机都由一台变频器启动,达到额定转速的时候,就切为正常运行,变频器自动去启动另一台,变频器始终作为剩余量的调节!这种设计一次接线会比较复杂,而且投资也比较大,但是我觉得效果肯定最好。
回复
lww512266205
2009年08月10日 10:45:55
20楼
一般变频器有自动切换功能,不要人工切换,250KW电机加变频低压系统比较好!但不要两台变频,一台就好了,不过切换电路有点复杂。如果用高压变频加电机投资有点大,不是太划算。
回复
tcchezhong
2009年08月10日 15:02:31
21楼
是两个问题:
1、中国标准电压,没有20KV!在中国境内,就应该执行中国法律,这是主权问题!不容谈判!苏州政府,纯属汉奸走狗!卖国贼!
2、水泵,特别是需要变频调节的,容量在250KW以下的,采用0.4KV,既经济省钱又安全可靠!10KV变频技术还属于研发、使用阶段,造价高、性能不稳定、质量难保证!