各位大哥大姐来帮帮我自来水厂送水泵房,4台250kW泵,2台变频,2台软起,都是一拖一设计院给设计的是4台10kV高压电机我是江苏的,供电公司说明年全部升级为20kV供电关键是自来水厂其他设备全部都是0.4kV的,单单把送水泵房搞成高压电机我觉得不经济各位大哥大姐来说说~

各位大哥大姐来帮帮我

自来水厂送水泵房,4台250kW泵,2台变频,2台软起,都是一拖一

设计院给设计的是4台10kV高压电机

我是江苏的,供电公司说明年全部升级为20kV供电

关键是自来水厂其他设备全部都是0.4kV的,单单把送水泵房搞成高压电机我觉得不经济

各位大哥大姐来说说~
免费打赏
buyimubai
2009年08月06日 16:33:16
2楼
在线等,各位大大来说说啊~
回复
buyimubai
2009年08月06日 16:55:16
3楼
急用啊,那位老大来指点一下~
回复
tank-----no.1
2009年08月06日 19:06:15
4楼
此贴应发在供排水比较合适

如果用高压电机带水泵,是比较合适的,我们这大功率水泵都使用高压电机
回复
zigj
2009年08月06日 21:14:14
5楼
“4台250kW泵,2台变频,2台软起,都是一拖一”说明全部用的都是低压电动机。
如果是高压的,这么小功率的电动机无需软起,而且高压变频也是非常昂贵的。所以既然用了变频和软起,说明必然是低压电动机。
回复
lingxuct
2009年08月07日 07:21:11
6楼
用10KV电机,可以省去变频器和软起动,用这些钱装20/10KV变压器也合算!
回复
huxuezhu1985
2009年08月07日 09:13:22
7楼
同意楼上观点,建议还是用高压的好
回复
wlch-001
2009年08月07日 09:49:13
8楼
如果考虑工艺有变频要求的话还是用低压的比较好,低压变频技术比较可靠,250KW的电机也 不是很大,我们院现在 这么大的电机都用0.4KV的
回复
buyimubai
2009年08月07日 11:30:28
9楼


自来水厂要恒压供水,肯定要变频的!

其实还是觉得低压好些
回复
zouhuijie
2009年08月07日 12:23:12
10楼
我也是这样觉得的。既然用高压就没必要用变频和软启。其实水泵用变频节能效果不是很明显。水泵是压力控制,压力控制是平方关系,流量控制是立方关系。所以我觉得,还是直接用高压电机算了。省掉变频器和软启器。
回复
zouhuijie
2009年08月07日 12:27:17
11楼
如果设计院真的用高压电机的话,那么这个设计纯粹强盗啊。缺德!!!
作为业主,这个关一定要把住。不能让他们这样乱花你们的钱。