VRV系统适合2万平米以上的办公楼吗?
terry_kaiser
2005年06月01日 08:48:47
来自于中央空调
只看楼主

一般大型办公楼建筑空调系统都是以风冷热泵或是水冷机组相对应,为什么VRV系统就运用少呢?难道VRV空调系统不适合大型办公楼建筑吗?

一般大型办公楼建筑空调系统都是以风冷热泵或是水冷机组相对应,为什么VRV系统就运用少呢?难道VRV空调系统不适合大型办公楼建筑吗?
免费打赏
zjh112275
2005年06月01日 08:59:30
2楼
要分建筑而定 工程大了建筑内区就大了 设计时的管线就相应的长了 而且外观建筑的要求 屋顶的放置面积 等等 还有管理 运行费 很多问题 你看要是能解决的话 那你就用吧
回复
大胡子
2005年06月01日 09:29:42
3楼
可以用,我公司所在的办公楼就是采用大金VRV系统,15层,每层设一个机房。
回复
jing7694sina
2005年06月01日 10:32:34
4楼
分区
多系统
代价较高些
回复
wjzhang_031
2005年06月01日 10:55:59
5楼
大金VRV太贵了,简直tmd抢劫!
回复
stanny1230
2005年06月01日 20:45:25
6楼
分区的话有什么要求吗
回复
农民不懂高压电
2005年06月02日 08:46:27
7楼
完全可以做到的。不过需要每层或者隔几层就设置室外机用的机房。一般把室外机放每层的外维护端。现在深圳一栋几十层的大楼已经采用了VRV系统,用的是三菱的机组。室外机全放避难层及天面。
回复
jswgq-55
2005年06月02日 10:47:32
8楼
南京有一大楼48层,20层以上都是用TOSHIBA VRV空调。
回复
wangganghand
2005年06月02日 13:12:28
9楼
太贵了吧!
回复
baozhi666
2005年06月02日 13:45:23
10楼
vrv的初投资是高些,但是控制非常灵活。能效比高。可以实现集中管理,集中控制,电量划分。非常多的优势。VRV用在办公楼的案例很多。有关大金VRV的技术问题可以和我联系。LUCKYCAT-WU@HOTMAIL.COM
回复
sgp7478
2005年06月02日 14:29:00
11楼
当然可以用,只要是办公大楼,不管面积多大都可以用,只不过造价太高了,一般的业主还用不起,不过VRV系统决对比水机要好,管理方便,操作简单,维修率低。
回复

相关推荐