如图所示,公共走道采用应急照明回路供电(但现在应急回路中有几个灯采用普通灯),但我收到的审查意见是“1、系统图中,应急照明是专线供电,但平面图中走道普通照明与应急照明混于同一线路,是错误的,必须改正。可在配电箱中设走道普通照明线路,将走道普通照明与应急照明分开,也可将走道中与应急照明混于同一线路的普通照明灯改为应急照明灯。”;我现在想问一下,审查图纸是否需要那么机械地照办规范?根据图所示,应急照明回路中灯具数量为15,没超过《民规》中要求不大于25个的要求。我有必要将公共走廊中3个普通灯单独一个回路么??或者走廊照明全部为应急照明,白白增加投资!!!!!!
如图所示,公共走道采用应急照明回路供电(但现在应急回路中有几个灯采用普通灯),但我收到的审查意见是“1、系统图中,应急照明是专线供电,但平面图中走道普通照明与应急照明混于同一线路,是错误的,必须改正。可在配电箱中设走道普通照明线路,将走道普通照明与应急照明分开,也可将走道中与应急照明混于同一线路的普通照明灯改为应急照明灯。”;我现在想问一下,审查图纸是否需要那么机械地照办规范?
根据图所示,应急照明回路中灯具数量为15,没超过《民规》中要求不大于25个的要求。我有必要将公共走廊中3个普通灯单独一个回路么??或者走廊照明全部为应急照明,白白增加投资!!!!!!
2楼
看了图了,楼主和审图的都有错误
1、普通灯和备用照明肯定要分开
2、备用照明与疏散照明也应分开————08民规P200,这个审图老头没提出,是他的失败
我曾经把备用照明与疏散照明连在一个回路,上海中船九院审图提出来!
回复
3楼
谢谢楼上提醒,看来要认真看民规的了,以前对民规不是那么重视!
[
本帖最后由 goumin 于 2009-8-5 23:46 编辑 ]
回复
4楼
走道需要备用照明吗?请看《民规》13.8节。
回复
5楼
根据《建筑设计防火规范》11.3,疏散指示照明肯定要单独一路,你就把走道的普通灯和卫生间的灯具做一路,应急照明再一路,办公室室内照明为一路,省的你说三个灯一路浪费
[
本帖最后由 icepark555 于 2009-8-6 13:06 编辑 ]
回复
6楼
特意去瞄了一眼,13.8.3疏散通道应设置
应该设吧。
否则火灾了,只有疏散LED灯 太暗了。太暗了太暗了。
回复
7楼
大神继续回答啊。还是不懂
回复