请教关于配水管控制喷淋头数量问题
renbenhe
renbenhe Lv.4
2009年08月05日 11:54:01
只看楼主

喷规6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只;2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。 那配水支管、配水管控制的标准喷头数,是否也是按照单侧喷头多的计算??? 请各位高位指教,是否有规范明确说明。

喷规6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:
1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只;
2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
那配水支管、配水管控制的标准喷头数,是否也是按照单侧喷头多的计算???
请各位高位指教,是否有规范明确说明。
免费打赏
给排水设计
2009年08月05日 14:56:05
2楼
配水支管的控制喷头数可以按单侧数量较多的考虑
配水管控制的标准喷头数那就毫无疑问了,按单侧喷头多的考虑计算
回复
renbenhe
2009年08月05日 16:45:47
3楼
请教关于配水管控制喷淋头数量问题
回复
dintw
2009年08月05日 19:30:53
4楼
国内规范好像没有相关的解释,参考国外规范,如NFPA13湿式系统是以建筑面积来限制系统大小,干式系统以系统管道总容积限制系统大小。
回复
yhj_3600
2009年08月05日 23:04:10
5楼
下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头, 只是上下是一个地方的,只计数量较多一侧,
配水支管、配水管控制的标准喷头数,要按全数计算。
回复