CJ10-40交流接触器的线圈为什么会烧毁?
zyc818219
zyc818219 Lv.3
2009年08月05日 09:41:36
只看楼主

这个接触器的线圈烧了,接触器一般都是烧触点,为什么线圈会烧毁?线圈电压是380V的。

这个接触器的线圈烧了,接触器一般都是烧触点,为什么线圈会烧毁?线圈电压是380V的。

图像096.jpg


图像097.jpg


图像095.jpg

免费打赏
yy1970
2009年08月05日 12:43:11
2楼
一、质量问题或线圈绝缘老化、破坏导致线圈匝间短路或对地短路‘
二、各种原因导致吸合不好线圈电流持续维持在比较大的区间
三、电压过高或过低
就想到这些。对号入座
回复
ccc678
2009年08月05日 16:25:38
3楼
烧线圈有什么奇怪的?
回复
lingxuct
2009年08月05日 16:26:38
4楼
电压过低时会吸不住,如果是按钮回路(有失压保护)是不会烧线圈的(自动跳开);如果不是失压(自保接点)接法,会烧线圈;
铁芯衔铁被杂物卡住,也会烧线圈;
线路受潮,也会烧线圈。
回复
caonim
2009年08月05日 19:52:33
5楼
功率越小的电机,继电器越容易出问题。

小电机的继电器选择要很慎重
回复
zyc818219
2009年08月12日 08:44:33
6楼
我觉得:“质量问题或线圈绝缘老化、破坏导致线圈匝间短路或对地短路”最有可能。
回复
you5277990
2014年07月30日 19:51:25
7楼
正泰退货看过
回复
qq_1412133617474
2014年10月19日 21:53:35
8楼
电压过低时会吸不住,如果是按钮回路(有失压保护)是不会烧线圈的(自动跳开);如果不是失压(自保接点)接法,会烧线圈;
铁芯衔铁被杂物卡住,也会烧线圈;
线路受潮,也会烧线圈。
回复
flyfoxno2
2014年12月14日 20:45:49
9楼
一楼的一,二,三点太精辟,概括后无它。
回复
chunhuaxingxing
2014年12月14日 21:13:30
10楼
学习了,谢谢
回复
红谷
2014年12月15日 04:31:56
11楼
过来学习的