门式刚架柱底铰接时,外侧有1200的砖墙,基础采用独立基础,墙在独立基础上时基础怎么做?

门式刚架柱底铰接时,外侧有1200的砖墙,基础采用独立基础,墙在独立基础上时基础怎么做?
免费打赏
ccbbffooo
2009年08月05日 09:08:05
2楼
很简单,加拉梁,墙体落至拉梁!:lol
回复
liyan01
2009年08月05日 16:03:01
3楼
同意楼上意见,如果梁下无框架柱,则可在基础上加构造小柱
回复
qinll007
2009年08月06日 20:40:49
4楼
拉梁在独立基础处的处理呢
回复
xiaowei331
2010年03月22日 17:52:37
5楼
怎么没人回答了啊 我也想知道后面问题的答案呢
回复
sisiniao2
2010年03月27日 11:54:08
6楼
做拉梁会导致基础短柱截面过大,例如,钢架柱截面200*300-500*6*8,那么短柱垂直于墙的方向长度至少也要300+240还不包括保护层和钢板尺寸。不如做混凝土条形基础,地表高在独立基础上表面以上就可以了
回复
qancp
2010年03月27日 20:52:02
7楼
如果墙高很低,可以直接在独基上做条基。做拉梁有点儿浪费。墙高荷载较大,对独基影响大,只能做拉梁
回复
jacksun1977
2010年03月27日 21:32:13
8楼
做条基,或者直接做拉梁,短柱截面相应变大
回复
kaixin2000418
2010年04月01日 18:05:44
9楼
如果墙高很低,可以直接在独基上做条基。做拉梁有点儿浪费。墙高荷载较大,对独基影响大,只能做拉梁