跟大家提个厂房自喷问题
qc0539
qc0539 Lv.2
2009年08月04日 21:58:13
只看楼主

厂房自喷 沿坡屋面布置喷头 首先是天窗处的喷头,如图布置是不是合理?再有就是配水支管像现在这样连接喷头,如何实现管道排气?还是应该在最高点向两侧供水?期待高手指教

厂房自喷 沿坡屋面布置喷头 首先是天窗处的喷头,如图布置是不是合理?
再有就是配水支管像现在这样连接喷头,如何实现管道排气?还是应该在最高点向两侧供水?
期待高手指教

QQ截图未命名.png

qc0539
2009年08月04日 21:59:46
2楼
天窗净宽是3.8m 厂房为制衣车间 中二
回复
dintw
2009年08月05日 09:11:17
3楼
主管排气就可以了,支管排气对于任何系统都不现实,总不能每个支管末端都装排气阀。
回复
qc0539
2009年08月05日 16:07:01
4楼
跟大家提个厂房自喷问题
回复
dintw
2009年08月05日 19:51:14
5楼
支管顶部集存一些气体对于报警阀的动作会有一些影响,假设支管管径均为DN50,长度15米,管道容积也不过30L,根据公式P1xV1=P2xV2,管道充满水后,即使不考虑气体溶解在水中和泄漏的量,这部分气体将被压缩至很小的体积,一旦喷头动作喷水,这部分气体很快就会从喷头排出对报警阀的动作延时影响非常小,这点从很多现场测试中已得到验证。
回复
造杯水
2009年08月05日 20:41:45
6楼
1.这样的厂房高度大于8米吗?
2.下边一根横管有什么用?
回复
fiyone
2009年08月06日 23:01:38
7楼
假设这是 干式系统 ,只设置主管排气,支管集气是否会影响干式报警阀正常启动?
湿式系统在自喷规范解释和设计手册里面有,一般是两边配水管向支管供水。


想问 dintw:
系统是湿式系统,如果支管有很多根,比如30根支管,每根支管都集气,一个喷头打开,系统压力降低,气体过膨胀,造成系统压力紊乱,是否影响报警阀正常开启?是否要考虑气体弹性效应(弹垫效应)?我在有的文献上看到关于湿式系统的弹垫效应的问题,盼解答,谢谢
回复
dintw
2009年08月07日 12:52:59
8楼
干式系统本身就是充气的,支管集气当然不会影响干式报警阀的启动,因为干式系统的快速排气阀也不是每个支管末端都装的。
对于湿式系统,我没有说绝对没影响,只是影响有限,充气和充水的密闭系统,开口相同的情况下,充气系统的压力下降速度比充水的系统要慢的多,喷淋管道内充气越多,一旦喷头动作,报警阀处的压力下降也就慢很多,也就会延长的报警阀的动作时间,如果消防泵是由报警阀上的压力开关启动的话,也就会延长消防的启动时间。只要这种延时没有超出规范的要求或者实际灭火的要求,就可以忽略不计,本人做过不少这样项目,都是支管朝上布置,现场测试都没有问题。
回复

相关推荐

APP内打开