根据03G101图集,梁高小于等于800时,次梁吊筋为45度角,当梁高大于800时,为60度角,如果一根梁高度超过1米,现在做成了45度角,而且模板已关,很难再对箍筋及吊筋作出整改,该如何进行处理呢,特向大家请教回答:看了你的问题 我的看法是这样的 但是不知道是否正确1。第一个问题,如果模板已经合上,处理方式这样,如果可以方便拆除,就拆除重新调整。如果不能拆除模板就在吊近筋的位置添加附加的60度角的斜向钢筋,来补充吊筋的抗剪性能。向搂住所说的这样大的梁,应该属于施工重点部位,不应该出现这样的问题,最好的办法就是拆了 重新做。还有主梁和次梁高度相差1米的从来没有见过,估计设计上不会有这种情况的。。。。
如果一根梁高度超过1米,现在做成了45度角,而且模板已关,很难再对箍筋及吊筋作出整改,该如何进行处理呢,特向大家请教
回答:
看了你的问题 我的看法是这样的 但是不知道是否正确
1。第二个问题,我认为吊筋的抗弯部分的水平钢筋不一定必须放在主梁底部,吊筋的这部分主要来抵抗弯距的。但是必须要在主梁的受拉区域以下。这样才能更好的抵抗次梁带给主梁的弯距。
3。最后一个问题。b应该是次梁的宽度,h1是主梁和次梁的高度差。s真的不知道,可能好像是次梁对主梁造成的抗冲切的长度范围。(个人理解)。箍筋加密应该是指主梁的钢筋。。。。