关于吊筋的问答
樱花满开
樱花满开 Lv.13
2009年08月04日 19:45:46
来自于建筑施工
只看楼主

根据03G101图集,梁高小于等于800时,次梁吊筋为45度角,当梁高大于800时,为60度角,如果一根梁高度超过1米,现在做成了45度角,而且模板已关,很难再对箍筋及吊筋作出整改,该如何进行处理呢,特向大家请教回答:看了你的问题 我的看法是这样的 但是不知道是否正确1。第一个问题,如果模板已经合上,处理方式这样,如果可以方便拆除,就拆除重新调整。如果不能拆除模板就在吊近筋的位置添加附加的60度角的斜向钢筋,来补充吊筋的抗剪性能。向搂住所说的这样大的梁,应该属于施工重点部位,不应该出现这样的问题,最好的办法就是拆了 重新做。还有主梁和次梁高度相差1米的从来没有见过,估计设计上不会有这种情况的。。。。

根据03G101图集,梁高小于等于800时,次梁吊筋为45度角,当梁高大于800时,为60度角,
如果一根梁高度超过1米,现在做成了45度角,而且模板已关,很难再对箍筋及吊筋作出整改,该如何进行处理呢,特向大家请教


回答:
看了你的问题 我的看法是这样的 但是不知道是否正确
1。第二个问题,我认为吊筋的抗弯部分的水平钢筋不一定必须放在主梁底部,吊筋的这部分主要来抵抗弯距的。但是必须要在主梁的受拉区域以下。这样才能更好的抵抗次梁带给主梁的弯距。
3。最后一个问题。b应该是次梁的宽度,h1是主梁和次梁的高度差。s真的不知道,可能好像是次梁对主梁造成的抗冲切的长度范围。(个人理解)。箍筋加密应该是指主梁的钢筋。。。。
免费打赏
qq814799347
2009年12月28日 15:04:14
2楼
:)
回复
waltp
2009年12月30日 20:31:07
3楼
单纯的斜筋就是浮筋了,带50cm长的水平段应该是做得到的
回复
egt-2009
2009年12月31日 10:35:08
4楼
就是,要对质量负责就拆除模板,重新绑扎吊筋。要质量、进度二者兼顾就分别在两侧附加斜筋以用以抵抗剪力
回复
luotao818181
2010年11月01日 18:42:27
5楼
对于1楼的看法,我表示局部赞同。
设计上考虑吊筋就是承受集中荷载。如果吊筋加不上,可以征求设计的意见考虑在主梁上次梁两侧加附加箍筋。如果附加箍筋也加不上去,可以考虑多个用两个钢筋斜向交叉绑扎于主筋上来受力。
主梁和次梁梁底高差达到1米的,在工业建筑中很多,如煤电厂的除氧煤仓间的框架梁和次梁。
s应该是集中力影响的范围,正如楼主所说的抗冲切的一个范围吧。
回复
luotao818181
2010年11月01日 18:46:31
6楼
如果没有吊筋,可能因为集中荷载造成斜截面破坏,产生开裂。