高层地下室,做储藏间做,总房间面积超过200平方,且内走道长度大于20M,故考虑做排烟。是否同时设计平时通风,通风排烟合用系统。通常地下车库考虑设通风,储藏室也需如此么?合用系统,风口如何设置转换?全设成百叶风口,平时低速运行,消防时候高速运行,设280度防火阀。这种方案如何?(仅仅一个防火分区内设排烟系统)平时由物业控制启停通风,消防时收到火灾报警,排烟风机高速运行,280度坚持30分钟...
高层地下室,做储藏间做,总房间面积超过200平方,且内走道长度大于20M,故考虑做排烟。
是否同时设计平时通风,通风排烟合用系统。
通常地下车库考虑设通风,储藏室也需如此么?
合用系统,风口如何设置转换?全设成百叶风口,平时低速运行,消防时候高速运行,设280度防火阀。这种方案如何?(仅仅一个防火分区内设排烟系统)平时由物业控制启停通风,消防时收到火灾报警,排烟风机高速运行,280度坚持30分钟...
2楼
求助求助求助求助求助求助
回复
3楼
................................................................................
回复
4楼
通风技术讨论群90914787,欢迎精英加入
回复
5楼
只要是丁戊类储藏间可以不考虑放排烟的,超过200平米但是不是经常有人停留,所以可以不考虑。走道超过20米要考虑排烟,但是可以用自然排烟。如果实在没有办法,上机械排烟。应该不用通风的。如果遇到需要通风排烟合用的,一般通风用风口常开,但风口支管上加电动阀,排烟风口常闭用板式或是多叶排烟口,平时常闭,失火时自动手动打开,失火时,通风口前的电动阀自动关闭。
回复
6楼
主要需要建筑专业把储藏间的性质定下来,确实可以不排烟,但是排风还是考虑一下,以后使用起来方面,超过20m.尽量采用自然排烟,如果采用机械排烟,要考虑补风问题!