约克YSCACAS25CED螺杆机开机大约10来秒就跳机报AC电压不足故障,有哪位高手指点一下,谢谢
约克YSCACAS25CED螺杆机开机大约10来秒就跳机报AC电压不足故障,有哪位高手指点一下,谢谢
2楼
机组启动电压压降过大,如需维修请联系
QQ67098691
回复
3楼
楼主那里的?广州可以找我,问题不大
回复
4楼
是主板上电池不没电了,更换一下电池就可以了啊。
回复
5楼
我也想知道是什么问题
回复
6楼
呵呵,小问题尽量还是指点一下就好,不要商业化太浓了,不然论坛失去意义了
回复
7楼
你看看是不是电流百分比显示不出来
回复
8楼
打开控制柜 在接线端上把24跟25号线用短接线短界就好了