关于柱子肢距问题
bluebee
Lv.2
2009年08月03日 20:54:56
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
二级抗震柱子650x650一边配置5根钢筋,采用四肢箍,是不是肢距不满足规范要求?审图公司意思如果五根钢筋均匀放置,肢距不满足要求,请教大家一般怎么处理这样问题,谢谢啦
二级抗震柱子650x650一边配置5根钢筋,采用四肢箍,是不是肢距不满足规范要求?
审图公司意思如果五根钢筋均匀放置,肢距不满足要求,
请教大家一般怎么处理这样问题,谢谢啦
免费打赏
温员外
2009年08月04日 09:15:31
2楼
你的肢距估算超过250了
加个拉筋就可以了。
回复
bluebee
2009年08月04日 15:44:27
3楼
如果五根钢筋不均匀放置,就能满足250的要求,
难道五根钢筋必须均匀放置么
回复
jene.1
2009年08月06日 16:28:04
4楼
我算了一下,肢距满足规范要求,不知道我算对没有。
回复