配电柜二次回路控制电源用变压器是3KVA。380/110.设计院选择控制变压器输入端用空开用C65N 2P-C10。 输出端用空开用C65N 2P-C32。这个额定电流没有什么问题,关键是设计院选择脱扣曲线是C脱扣。我觉的应该是D脱扣为好。控制变压器的励磁涌流是很大的,大概是额定电流的5-8倍,C脱扣能否躲过励磁涌流???请大家讨论下。
设计院选择控制变压器输入端用空开用C65N 2P-C10。
输出端用空开用C65N 2P-C32。
这个额定电流没有什么问题,关键是设计院选择脱扣曲线是C脱扣。
我觉的应该是D脱扣为好。控制变压器的励磁涌流是很大的,大概是额定电流的5-8倍,
C脱扣能否躲过励磁涌流???
请大家讨论下。