两个防烟分区共用风机,一个防烟分区着火时,另一个未着火的防烟分区排烟口要打开吗?
brightboy116271
2009年08月03日 09:25:14
来自于通风排烟
只看楼主

两个防烟分区共用风机,一个防烟分区着火时,另一个未着火的防烟分区排烟口要打开吗?

两个防烟分区共用风机,一个防烟分区着火时,另一个未着火的防烟分区排烟口要打开吗?
免费打赏
toplhc
2009年08月03日 22:34:36
2楼
火灾扩散到该防烟分区时,排烟口开启
回复
丁丁东东
2009年08月09日 15:18:22
3楼
没有明确规定,不过要看风管风速等指标,不要超标了
回复
youlf
2009年08月09日 22:05:53
4楼
估计你在意的问题是为什么要最大分区120而不是60吧?
回复
youlf
2009年08月09日 22:06:33
5楼
按规范理解的话,应该是开启着火分区及相邻分区,要不为什么要是120呢?
回复
fengxu0751
2009年08月10日 09:27:31
6楼
不同意你对规范的理解,是120是因为要考虑两个地方着火而不是一定要开两个防烟分区。
回复
wswdq
2009年08月10日 15:56:16
7楼
排烟口是否开启应由当前防烟分区的烟感联动,如此分区无烟则不会开启,有烟则开启。只开启一个排烟口时风速是超规范限值的
回复
潇潇雨下
2009年08月20日 11:48:28
8楼
当然不开啦,有烟气的分区才需要打开排烟口,如果烟气蔓延到另一个分区,那里的烟感报警就开了,再打开那里的排烟口进行排烟。
回复
fh16
2009年08月21日 09:32:07
9楼
其实两个防烟分区同时失火的几率是很小的,规范之所以规定120,是因为火灾蔓延至相邻防烟分区时,其感烟探头会联动其排烟口打开。所以火灾如果不蔓延,只会打开着火的防烟分区的排烟口。
回复
youlf
2009年09月07日 20:33:36
10楼
那么算排烟口时,应该如何算?
回复
zduya
2009年09月08日 15:15:06
11楼
我也有类似疑问,风机风量都是按照120来计算,可是真正火灾是打开着火处的排烟口,如果排烟口按照所处防烟分区的60来计算,风速小于10米/秒来计算的话,开风机的时候,风速肯定超过10米/秒了,这个怎么考虑呢?
回复

相关推荐

APP内打开