漏电保护器频繁动作,该如何排查?
kcai_fly
kcai_fly Lv.2
2009年08月03日 09:11:43
只看楼主

这几天宿舍楼漏电保护器反复跳闸,有时干脆合不上;逐个房间断电排查,总算找到问题房间,但是将房间内所有用电设备包括排插断开,还是跳闸。现在非常苦恼,遇到这种情况该如何找到问题点呢?

这几天宿舍楼漏电保护器反复跳闸,有时干脆合不上;逐个房间断电排查,总算找到问题房间,但是将房间内所有用电设备包括排插断开,还是跳闸。现在非常苦恼,遇到这种情况该如何找到问题点呢?
免费打赏
fuyuan997
2009年08月03日 11:47:07
2楼
是线路存在漏电现象,用摇表检测一下线路的绝缘问题
回复
kcai_fly
2009年08月03日 11:55:46
3楼
现在都是暗线埋在墙里,也可以用这个方法吗?摇表是什么贵不贵?
回复
haiyangjifeng
2009年08月03日 18:26:17
4楼
同学,你们没有电工吗?找个电工帮你查一下吧,买个摇表的钱请一个电工查查够了
回复
鸭江绿水
2009年08月03日 18:27:22
5楼
你还是找专业电工来查吧。
回复
飞影道人
2009年08月03日 22:12:33
6楼

是的,线路问题。英雄所见略同。
回复
kcai_fly
2009年08月03日 22:27:36
7楼
看样子不是很容易搞定,只有请专业人士来看看了,等找出了问题再向大家通报!诸位多谢了!
回复
lingxuct
2009年08月03日 23:32:47
8楼
一定是在学校的集体宿舍,一个房间出问题,全层跳开。
把所有房间的用电器都关(拔)掉,然后合漏电开关,再一个房间一个房间地开(开过没跳的再次全关后再试后面的房间),一定能找到故障。
回复