变频器控制电机,远方用DCS控制,就地调节正常,远方调节不能升到50HZ,并且电机转速稳不住,是什么原因
变频器控制电机,远方用DCS控制,就地调节正常,远方调节不能升到50HZ,并且电机转速稳不住,是什么原因
13楼
很想学变频器但还没入门
回复
14楼
学习了~~~
回复
15楼
加装隔离器!从上述描述,应该是干扰造成的!一般DCS的电流源出现电流不稳定的现象不大可能!
回复
16楼
学习了
回复
17楼
又涨见识了。
回复
18楼
应该是信号干扰造成的,不知道楼主的模拟量信号电缆是不是屏蔽的?
回复
19楼
同意加装信号隔离器!
回复
20楼
对其现场信号进行检测,确定强弱.