变频器控制电机,远方用DCS控制,就地调节正常,远方调节不能升到50HZ,并且电机转速稳不住,是什么原因
变频器控制电机,远方用DCS控制,就地调节正常,远方调节不能升到50HZ,并且电机转速稳不住,是什么原因
2楼
DCS输出4~20mA标准电流信号,变频器需要相应设置,“远方调节不能升到50HZ”,看能不能到20mA;“电机转速稳不住”要看电流信号是否稳定,信号线是不是用屏蔽电缆(最好粗一点),屏蔽层是否单端接地。
回复
3楼
学习中.........................
回复
4楼
同意,是不是DCS的4-20mA的信号衰减比较厉害。建议采用屏蔽电缆一端接地,同时加装有源信号隔离器。
回复
6楼
:loveliness:
回复
7楼
你可以用4-20mA信号发生器在变频器端调试,如正常就是信号源干扰问题了,一定要用单独屏蔽2芯线,在变频器内接线也要避免干扰,本身变频器就是干扰源
回复
8楼
最好使用有源信号隔离器,我们单位就遇到过这样的问题
距离长了会有这样的问题
回复
9楼
回复
10楼
又张见识了!
回复
11楼
高手!又让我学习了很多!谢谢!
回复
12楼
看来DCS系统离变频器距离比较远
模拟信号衰减或者被干扰比较严重
建议采用两芯屏蔽电缆,单端接地
回复