致安先生:本人并非看得起你,只是经常看你的文章,实在是看不下去了,一时兴起写了问题让你思考。可是你的回答让我很失望,不过也在情理之中,因为您的水平……这次就一些问题给你些答案,由于时间关系,没法细致的讲给你,就凑合看吧,不过要虚心呀,别再写那些让人笑话的东东了!“我可以告诉你,控制热力公司能耗,设计合理,根本不用什么自控”,兄弟呀,知道什么叫无知者无畏吗?丹佛斯有一句话“No control, no balance;No control, no comfortable”事实上,我们的控制太少,太简单。你知道的控制只是安装几个温控器,那当然起不了什么太大的作用,相对合理的控制应该是完美的,从你所谓的供热公司开始就实现自动化控制,让你所谓的锅炉工见鬼去吧。
本人并非看得起你,只是经常看你的文章,实在是看不下去了,一时兴起写了问题让你思考。可是你的回答让我很失望,不过也在情理之中,因为您的水平……
这次就一些问题给你些答案,由于时间关系,没法细致的讲给你,就凑合看吧,不过要虚心呀,别再写那些让人笑话的东东了!
“我可以告诉你,控制热力公司能耗,设计合理,根本不用什么自控”,兄弟呀,知道什么叫无知者无畏吗?丹佛斯有一句话“No control, no balance;No control, no comfortable”事实上,我们的控制太少,太简单。你知道的控制只是安装几个温控器,那当然起不了什么太大的作用,相对合理的控制应该是完美的,从你所谓的供热公司开始就实现自动化控制,让你所谓的锅炉工见鬼去吧。
至于怎样控制还真是没法几句话告诉了,你肯定知道热量方程,Q=CM(t1-t2),在热能方程里面的几个变量如果都能得到完美的控制,这就是控制的方向。英国的开尔文爵士(热力学第二定律发现者,上个世纪仅次于爱因斯坦的物理学家)说:“如果你不能用数字化来表达一个事物,只能说你还没有认识这个事物的本质”。也就是说,在你的设计里,如果不能用数字表达、显示、控制Q=CM(t1-t2)的各个变量的话,你的设计和认识是不完美的,“不用或不需要”自控的论调只能是因为不懂或没办法才表现出的“需无主义”。另外,你所说的“你身边都这样”,没错,“都这样”不等于就是对的。“存在就有存在的理由”这是思想启蒙时笛卡尔等人的所谓的“存在主义”“我思故我在”更是伪科学的,是“狭隘经验论”的师傅,讲着讲着,远了,讲到哲学上了,这是我的第二专业,不是你的专业,不说也罢。“我可能不做设计做温控”这话又不对了,设计和温控怎么了,有什么矛盾的,应该说不做那些简单地暖设计了,做温控型地暖设计才对。可惜你学会温控地暖设计时间还早啊!
兄弟讲一些具体的吧,要不你也不知道差距在哪:
1.球阀调节特性问题。
国产分集水器采用球阀都是错的。你说的闸板和截止也是不能用于调节的,应该是锥型阀,尽量使调节曲线处于线性或仅于线性,快开型是不对的。
2.在辐射系统中,物体表面温度要高于空气温度,在对流系统里,物体表面温度要低于空气温度,比如太阳照着你你就觉得热,打伞就不热了,但空气温度没有变,比如夏天地面温度远高于空气温度等等。这结论应用于地暖意义在于地面温度(即辐射源温度)的控制远远高于空气温度的意义。所以在辐射系统中首先要控制辐射源温度Q散热=8.92(地表温度-空气温度)1.1这是欧盟EN1264标准的公式!如何控制地表温度呢,你说的太对了,“调节”,可这两个字傻子都知道,关键是如何调节。热源的要求起码带10万至20万m2小区,各个用户所需要热负荷、流量、水温应该是完全不同,你如何调节,正常的南向房间和两面冷山、北向房间相差有可能40w/ m2,你如何调节?你查国标手册的管间距散热量,150mm和200mm相差7w-10w,只按管间距加密这是“散热器”式思维,区域供暖即你说的小区换热站最节能的是小流量,大温差,节约输配能量,然后再加上气候补偿,可是如何气候补偿呢,如何才能稳定运行呢,这里面有大学问哩!
首先我们要知道气候补偿是最好控温,其实分室控温是为了解决阳光带来的自由能及人居的个性需求,我们曾经有个实验,1月的某天,我们检测了一个用户,从早上10点到下午4点,南向房间的电磁一直关着,这可以节约很多能源呢!
3.如果要想有一个舒适的地暖房间,首先就要有一个舒适的“太阳”,地表温度要在29℃以内,平均水温是由热负荷、管间距及你要求的室温决定的,那么△t越小就会越舒适,地表才能越均匀,而国标的10℃△t显然太大了,而欧盟标准在5℃左右才最好。但10℃和5℃差距在于这可能需要更高的流量-2倍,外网的阻力随之增加了4倍,△p≈M2(流量)这是外网不能接受,另外热负荷是峰值负荷,气候补偿意思是在不改变流量的前提下,供水水温随室外气候改变,按计算好的曲线运行,达到舒适节能的作用,但每级换热站都要求相对独立的气候补偿控制,在此我本人参观过三级换热站的控制方法,每级都有气候气候补偿,所以要做一个舒适房间要有如下条件:
1.带气候补偿的混水控制中心,也可选择定点式温控中心手动控制。
2.分室控温,每个房间独立的控温器
3.管子单独房间回路,异程铺设,每回路准确设定流量。
4.温差按5-7℃设计
5.最好采用地暖与散热器混用系统,卫生间等面积小热负荷大的房间宜采用散热器,不宜采用地暖。
6.大于100W/m2房间必须加其他散热装置。比如散热器或墙、天棚辐射。
7.在选择混水方式时,两通混水控制阀水头损失由外网提的,要控制好他的阀权度,三通混水阀权度由内网提供的要注意水泵选择,最好变频。
8.在使用电动阀阀头是要区别好比例和分执行器与三点式执行器关系。
不写了,教你太多你也不能消化,另外别老说政府啊,开发商啊,供热公司啊,其实政府开发商很多都想把房子盖好,把舒适节能做好,就看你是否真有本事说服他们,你是否真懂,你是否可以设计出真的有水平的解决方案,本人不才,已经做了进口温控地暖10个项目,60万平方米,每平方米价格都在100元/m2以上,而且全部分室温控,合作的开发商大到万科小到本地小开发商,价格最低4000元/m2房子也用我的产品。另外也别老提国家规范什么的,正确的才是最重要的,别的都是胡说八道。也别提什么“高峰论坛”,什么专家、教授、博导,中国暖通界那些专家有水平的没几个,大多数是年轻时都上山下乡修理地球,老了混个教授名,除了误人子弟为某个企业代言,也干不了什么了!