由于在北方,一个近万米的丙类库房,应设喷淋,因为不采暖,消火栓和喷淋均是干式系统,在设计上应该注意什么,报警阀采用干式报警阀,其他还有什么说道吗? 空气压缩机的技术参数?快速排气阀门是怎样的阀门?
由于在北方,一个近万米的丙类库房,应设喷淋,因为不采暖,消火栓和喷淋均是干式系统,在设计上应该注意什么,报警阀采用干式报警阀,其他还有什么说道吗? 空气压缩机的技术参数?
快速排气阀门是怎样的阀门?
2楼
最重要的是干式排气时间为1分钟。你算算自己的系统是否可以满足要求。否则用预作用系统。
其他的看看喷淋设计手册就可以。
干式报警阀(配套的空气压缩机)--水流指示器--信号阀--系统末端加电动阀--自动排气阀
当然还有末端试水装置
回复
3楼
消火栓采用干式应注意电磁阀的自动启动,和系统管网的放水.
喷淋最好使用干式喷头,或直立喷头.尽量不做抱弯,对可能集水的部位要有放水阀门.
回复
4楼
排气小于1分钟没有理论依据,预作用系统当然要优于干式系统,但我想造价要高一些吧,我给一个轮胎仓库做喷淋(牡丹江),无采暖。我现在犹豫是做干式的还是预作用
回复
5楼
南方的呢
回复
6楼
分别设置报警阀,共用水泵
回复