喷淋系统中,为什么干式用的多而预作用用的少,是考虑控制呢还是造价,如用干式,喷林泵的流量要比湿式大1.3倍,而用预作用则可同湿式,不知同行们有何见解?
喷淋系统中,为什么干式用的多而预作用用的少,是考虑控制呢还是造价,如用干式,喷林泵的流量要比湿式大1.3倍,而用预作用则可同湿式,不知同行们有何见解?
2楼
1、由于干式系统在闭式喷头开放后,配水管道有一个排气充水过程,系统开始喷水的时间将因排气冲水过程而产生滞后,削弱了系统的灭火能力,这是干式系统的缺陷,为了消除干式系统滞后喷水的缺陷,预作用系统可用于替代干式系统。
2、基于干式系统滞后喷水的缺陷,其作用面积要比湿式系统大1.3倍,因而,其系统供水要大于湿式系统1.3倍以上。
3、单从控制和造价来说,二者相差不很大,这个因素基本可以不考虑。
4、预作用系统是介于干式系统和湿式系统之间的一种系统,兼顾二者之有点,又尽量避免了二者之缺点,因而它在许多场所都有应用,应该说,预作用系统要比干式系统用的多。
回复
3楼
"预作用系统是介于干式系统和湿式系统之间的一种系统,兼顾二者之有点,又尽量避免了二者之缺点"
湿式的缺点是什么?
回复
4楼
湿式的缺点是不防冻
回复
5楼
还有不防高温。。。