小弟现在正在跟班学习设计,目前正在做一段高速公路的专用线工程。但是遇到的问题很多,首先就是横档的问题,我们电力公司规定我们选用的横档为2米,4米1及5米1的。由于线径是前两公里为150的绝缘线,其他为120的裸导线。目前我们有几档线档距为200米~240需要选用到5米的横担吗?这些档距需要耐张杆吗?(都是从山上走线的)还有我们设计师要求我们设计耐张门杆为6条拉线,需要这么多吗?如果档距在100~200之间能用单杆吗这么大的线!!!还有我们的杆为尾径为150的能受的住吗?

tank-----no.1
2009年08月01日 14:59:51
2楼
不是有线路设计规范吗,看你说的电压等级也不高吗?看看规范上面全的很
回复
lingxuct
2009年08月02日 04:14:58
3楼
受力两侧不在一条直线上时,必须用耐张杆,山上落差大时应选门型杆(且线间距加大)。
回复
beseali
2009年08月04日 11:28:23
4楼
受力两侧不在一条直线上时,必须用耐张杆,山上落差大时应选门型杆(且线间距加大)。
回复
lsz2181
2009年08月04日 16:02:03
5楼
电压等级是多少啊!要说清楚啊