请教人防物资库通风问题?
tianwaitian09
2009年07月31日 18:08:49
来自于通风排烟
只看楼主

请教人防物资库通风问题:一、人防物资库送风1-2次/h.如果高度大于3米,按实际层高计算还是按3米计算?二、计算面积时包括机房、风井、中间楼梯间的面积吗?三、排风量为多少?[ 本帖最后由 tianwaitian09 于 2009-8-1 10:19 编辑 ]

请教人防物资库通风问题:
一、人防物资库送风1-2次/h.如果高度大于3米,按实际层高计算还是按3米计算?
二、计算面积时包括机房、风井、中间楼梯间的面积吗?
三、排风量为多少?

[ 本帖最后由 tianwaitian09 于 2009-8-1 10:19 编辑 ]
jiewoo
2010年01月29日 15:40:46
2楼
算清洁区面积啊,规范上已经说的很清楚了啊,层高当然按实际层高啊,你以为是汽车库通风啊,排风量为进风量的90%~95%啊
回复
snail_yin
2010年01月29日 16:24:48
3楼
同意楼上的说法。
对于排风量,由于人防物资库只有清洁通风和隔绝通风的要求。清洁通风和平时通风的排风比例即可。而隔绝通风是没有排风的。
回复
hnxiongwu2976
2010年03月05日 15:21:56
4楼
排风就是用密闭通道排风的,打开防护密闭门和密闭门就行了,不用机械排风的,看人防图集07FK就知道了。
回复
wuanlun
2015年09月30日 09:37:53
5楼
学习了,谢谢!
回复

相关推荐