求助,配多少匹的机器好!!
sharklcc
sharklcc Lv.5
2009年07月31日 15:15:48
来自于制冷技术
只看楼主

客户要求 1000kg水,从常温25度降到-5度 需要配多大机器Q=cmt算,再除以4.1868就是所需要的大卡,我算出来30kcal,但如果要算匹数的话还需要知道时间T,就是想问一下,水要保持在-5度的话,时间怎么取,或者说整个步骤应该怎么算..谢谢了!!

客户要求 1000kg水,从常温25度降到-5度 需要配多大机器

Q=cmt算,再除以4.1868就是所需要的大卡,我算出来30kcal,但如果要算匹数的话还需要知道时间T,
就是想问一下,水要保持在-5度的话,时间怎么取,或者说整个步骤应该怎么算..
谢谢了!!
zhanghong42389
2009年07月31日 21:21:11
2楼
1000KG水从25度降到0度需要1000*25=25000大卡热量,从0度水降到0度冰,放出潜热1000*80=80000大卡,从0度冰降到-5度冰放出热量1000*5*0.5=2500大卡。综上合计1000kg水,从常温25度降到-5度,共放出10.75万大卡热量,机器就好配了叁。如果是24小时,则选一个3P机器就行了,蒸发温度-10方式
回复
desheng001
2009年07月31日 22:56:24
3楼
学习了 谢谢搂住的辛苦
回复
sharklcc
2009年08月01日 13:11:32
4楼


学习了
回复
sharklcc
2009年08月01日 13:22:37
5楼
不过还有点搞不懂,为什么时间是取24小时? 难道要花24小时才能把水从25度降到-5度?
回复
gpsall
2009年08月04日 11:02:18
6楼


12小时机器大一倍,看你需要……
回复

相关推荐