洁净厂房上送上回资料
jinchong1986
2009年07月31日 08:54:12
只看楼主

那位前辈有做过千级洁净厂房FFU送风,上送上回式的空调系统。小弟在做个这方面的课题,急需这方面资料,目前国内做的不是很多,资料很少。如方便的话也可以发到我邮箱jinchong420@163.com。发表话题也是想抛砖引玉大家探讨下这种方式的可行性。 我先把我大致了解的讲下,千级厂房气流组织形式处于层流送风和乱流送风的焦点,完全用FFU层流送风成本高,如用乱流形式洁净度无法保证,如果将FFU数量减少,成排布置,一排送风一排回风这样间隔布置,上送上回,形成U字形局部气流形式让工作区处于垂直气流范围内。这样接满足工作区垂直流洁净要求,又降低了成本。

那位前辈有做过千级洁净厂房FFU送风,上送上回式的空调系统。小弟在做个这方面的课题,急需这方面资料,目前国内做的不是很多,资料很少。如方便的话也可以发到我邮箱 jinchong420@163.com。那位有过这方面的施工或设计经历的可以交流下。
ideasky
2009年08月05日 10:42:50
2楼
上送上回,有相当难度能达到要求,一般千级上送侧回完全可以达到要求,百级及以上垂直流

基本给业主设计时候都不会考虑上送上回方式,简单道理,风从上面吹下来,再上面回过去,要多大风速才能保证需要洁净区域的洁净等级,而且搞不好这么高风速会把地面的落尘全部吹起造成二次污染。

我见过的也只是在更衣室里面用这种方式回风
回复
yuhao1682004
2009年08月05日 20:00:35
3楼
上静压箱测回,我们有这种做法的!
回复
sict005
2009年08月14日 11:58:45
4楼
千级基本达不到要求,颗粒小的灰尘问题不大,但是颗粒大的灰尘就有很大的问题了,除非室内基本不产生灰尘。不然的话,回风得多大的风速才能把像5μm或者更大的灰尘吸到天花上面去?

还有一个很致命的问题,如果是顶回的话,在测试的时候如果拿着尘埃粒子计数器到回风口底下测试,灰尘都在往你头上跑,计数器一开不把灰尘全部吸进去了?那不是搞笑吗!
回复
sict005
2009年08月14日 12:00:11
5楼
还有一点,什么叫 "千级厂房气流组织形式处于层流送风和乱流送风的焦点" ?千级洁净室完全就是乱流啊,哪里会有 “如用乱流形式洁净度无法保证” 这个说法???
回复

相关推荐

APP内打开