有点疑惑:“消防电梯间前室的加压送风量 表8.3.2-3系统负担层数 加压送风量(m3/h)<20层 15000-2000020层-32层 22000-27000 ”“8.3.2 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算和本表不一致时,应按两者中较大值确定。”按开启三层计,每层的送风口出风量为15000/3=5000m3/h
“
消防电梯间前室的加压送风量 表8.3.2-3
系统负担层数 加压送风量(m3/h)
<20层 15000-20000
20层-32层 22000-27000
”
“8.3.2 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表8.3.2-1至表8.3.2-4的规定确定。当计算和本表不一致时,应按两者中较大值确定。”
按开启三层计,每层的送风口出风量为15000/3=5000m3/h
风口大小为0.2m2, 需要200X1000。(出风按最大7m/s计, 总风量是最小一种情况)
可实际工程中前室加压送风口往往只有200X400(h)左右大小, 何故?