今天看到一套施工图,设计说明要求1.发电机与低压电网不能共用中性线。2.自备发电机组应有单独接地系统,不能与配电变压器的接地系统连接和混用。我的问题是:1.这样要求的理由是什么?2.如果发电机的出线开关是三级的怎么样满足设计要求?3.如果安装的发电机没有单独的接地装置或者接地系统,发电机与低压电网是否可以共用中性线?
今天看到一套施工图,设计说明要求1.发电机与低压电网不能共用中性线。2.自备发电机组应有单独接地系统,不能与配电变压器的接地系统连接和混用。我的问题是:
1.这样要求的理由是什么?
2.如果发电机的出线开关是三级的怎么样满足设计要求?
3.如果安装的发电机没有单独的接地装置或者接地系统,发电机与低压电网是否可以共用中性线?
2楼
1、防止倒送电;
2、在双投开关处只一点连接中性线;
3、发电机本体必须有独立的保护接地,中性线只在双投开关处一点连接。
回复
3楼
考虑安全,如果低压系统因N线问题不能供电,在借用N线的情况下,故障不排除,发电机同样无法工作送电。因此,不借用N线是保证2个供电系统相对独立,事故时不相互影响。
回复
4楼
楼上理解错误。你说的情况市电没有中断,无需发电。除非你欠了电费或违章被罚。
回复
5楼
照你的意思相线也不能共用的
回复
6楼
不明白,如果中性线只在双投开关处接触不良怎么办?
回复
7楼
像上面说的那样,N线在双电源箱里面要进开关了?
事实上,我见过的双电源箱两个电源的N线是直接接在N排上的,没有进开关。
这又怎么解释?
回复
8楼
取决于你的发电机是什么接地系统, 如果IT, 当然不能连N线, 这时发电机的N线是不接地的. 如果也是TN-S, 完全可以连N, 你断了N, PE还连着那, 没用
回复
9楼
查查规范吧,市电与柴油发电机双电源切换开关是要用4P的,规范有明确要求。
回复
10楼
首先谢谢各位大侠!
1.同意“考虑安全,如果低压系统因N线问题不能供电,在借用N线的情况下,故障不排除,发电机同样无法工作送电。因此,不借用N线是保证2个供电系统相对独立,事故时不相互影响。”说法。
2.查查规范吧,市电与柴油发电机双电源切换开关是要用4P的,规范有明确要求。说得也没错。
3.如果不发生故障,共用中性线应该是没问题的,对吗?实际上我们单位现在就是这样用的。
回复
11楼
学习了....................................................
回复