10KV系统操作电源的问题?
gsjqqxy
gsjqqxy Lv.3
2009年07月30日 22:54:24
只看楼主

有一10KV系统,双电源,共三台变压器,2*800+500,高压柜为中置式;操作电源我准备采用220V交流操作,操作电源分别取自两台进线柜进线开关前的电压互感器,然后互相切换。我的问题是:1.这样做可以吗?2.直流操作和交流操作各有什么优缺点?3.对于操作电源选择交流还是选择直流应该遵循哪些原则?国家规范对此有要求吗?我是新手,问题可能有些肤浅,大家别笑话。不哦过还是希望能得到各位高手的指点。谢谢大家!

有一10KV系统,双电源,共三台变压器,2*800+500,高压柜为中置式;操作电源我准备采用220V交流操作,操作电源分别取自两台进线柜进线开关前的电压互感器,然后互相切换。我的问题是:
1.这样做可以吗?
2.直流操作和交流操作各有什么优缺点?
3.对于操作电源选择交流还是选择直流应该遵循哪些原则?国家规范对此有要求吗?
我是新手,问题可能有些肤浅,大家别笑话。不哦过还是希望能得到各位高手的指点。谢谢大家!
免费打赏
liweiqun
2009年08月07日 09:41:05
12楼
还是建议用直流屏,能够保证双电源切换时有操作电源
回复
gsjqqxy
2009年08月07日 21:08:37
13楼
我是这样认为的:
1.因为PT在两路进线开关前,只要有一路进线带电,那么这个10KV系统就会有操作电源,这样就不会影响操作;如果两路进线都没电了,也就没有必要操作什么了;如果非要操作的话,不是还有UPS吗?不知道我这样理解对不对?
2.我现在还有一个疑问,如果采用交流操作,在系统发生故障的时候,会不会影响保证装置的动作?因为保护选用的是综合自保。
回复
gsjqqxy
2009年08月13日 23:10:51
14楼
没有人来讨论了吗?顶上去,别沉下去!
回复
zhangweixin68n
2009年08月14日 12:49:28
15楼
可以加一套在线式UPS电源,《工业与民用配电设计手册》上就有这种做法,自己看一下吧。
回复
jianzhudianqic
2017年08月08日 10:11:20
16楼
路过!!!!
回复