10KV系统操作电源的问题?
gsjqqxy
gsjqqxy Lv.3
2009年07月30日 22:54:24
只看楼主

有一10KV系统,双电源,共三台变压器,2*800+500,高压柜为中置式;操作电源我准备采用220V交流操作,操作电源分别取自两台进线柜进线开关前的电压互感器,然后互相切换。我的问题是:1.这样做可以吗?2.直流操作和交流操作各有什么优缺点?3.对于操作电源选择交流还是选择直流应该遵循哪些原则?国家规范对此有要求吗?我是新手,问题可能有些肤浅,大家别笑话。不哦过还是希望能得到各位高手的指点。谢谢大家!

有一10KV系统,双电源,共三台变压器,2*800+500,高压柜为中置式;操作电源我准备采用220V交流操作,操作电源分别取自两台进线柜进线开关前的电压互感器,然后互相切换。我的问题是:
1.这样做可以吗?
2.直流操作和交流操作各有什么优缺点?
3.对于操作电源选择交流还是选择直流应该遵循哪些原则?国家规范对此有要求吗?
我是新手,问题可能有些肤浅,大家别笑话。不哦过还是希望能得到各位高手的指点。谢谢大家!
免费打赏
lingxuct
2009年07月31日 05:32:59
2楼
高压系统的二次电源用直流可靠,双电源的10KV系统更是要用直流屏,电源从低压柜(二路)接过来。
回复
hk927
2009年07月31日 17:14:01
3楼
800的变压器基本上现在全是负荷开关了,低压侧联锁就可以了,比较实用
回复
long2662
2009年08月01日 00:39:30
4楼
在我们这里一般用直流48V或者24V做为操作电源!一般做成环网柜,最后的那组柜就是操作电源柜,一般称为PT柜,里面是电池,做为操作电源用!直流电源的作用是在线路停电的情况下可以操作,而楼主所说的交流电源在线路停电的时候也就不存在了,所以我建议改用直流电源作为操作电源!
回复
tank-----no.1
2009年08月01日 09:39:09
5楼
看LZ的设备也不多,上一套直流也不经济,浪费钱啊,要是不差钱的话还是上一套直流系统,比较合适
回复
gsjqqxy
2009年08月02日 22:10:56
6楼
项目是一家三甲医院。这家医院以前就是用的交流操作电源,也没出现什么问题。现在准备换高压柜。直流操作电源为什么比交流操作电源可靠?规范上有具体的规定没?
回复
lingxuct
2009年08月03日 04:50:02
7楼
直流屏有蓄电池,又有二路交流电源,是一个三电源装置!是不是比交流可靠?
回复
gsjqqxy
2009年08月04日 23:33:04
8楼
谢谢楼上,明白了很多!
回复
gsjqqxy
2009年08月05日 23:25:39
9楼
那如果双回路的PT电源互相切换后加UPS可以吗?有这样做的没?
回复
信马由缰
2009年08月07日 08:27:30
10楼
使用PT做操作电源要考虑容量的问题
回复
huxuezhu1985
2009年08月07日 09:19:33
11楼
我们那高压柜里有交流也有直流,用直流屏交直流都可以供,UPS应该也行
回复

相关推荐

APP内打开