400V变200V变压器(YnD11接法)
gxx0003
gxx0003 Lv.2
2009年07月30日 20:40:12
来自于变压器
只看楼主

一个2KW的设备,电源为RST地为E,RS/RT/ST为200V,ER/ES/ET间最大为150V左右(零点漂移)----正常情况

一个2KW的设备,电源为RST地为E,RS/RT/ST为200V,ER/ES/ET间最大为150V左右(零点漂移)----正常情况
免费打赏
gxx0003
2009年07月30日 20:46:57
2楼
问题:ER/ES/ET间电容击穿关闭设备,柜上ER/ES/ET电压最高为300V,并三相指示灯闪烁,请问原因
回复
hou48411
2009年07月30日 21:23:19
3楼
应是R、S、T各相对地分布电容不等引起的。
回复

相关推荐

APP内打开