我是做化工企业电气设计的,我最近要画立式罐和卧室罐的爆炸危险区域图,请高手指教,该如何画,或者帮忙上传点相关图纸呗!谢谢了!
我是做化工企业电气设计的,我最近要画立式罐和卧室罐的爆炸危险区域图,请高手指教,该如何画,或者帮忙上传点相关图纸呗!谢谢了!
2楼
罐子里所装的是柴油和汽油,螚挥发出苯和甲苯。哪位高手能给我几个相关的图看看呀?
回复
3楼
存放易燃易爆介质容器附件可能发生泄漏的点向外15米范围内是防爆区。
“可能发生泄漏的点”指:法兰、阀门、导令、液位计等。
回复
4楼
恩,确定泄露点根据半径级墙窗的设置确定防爆区的等级
回复
5楼
15米以内的墙要看高度,距离太小时还要看墙的强度,有窗的墙不算隔爆。
画图时,把防爆区(空白处)打上“剖面线(等距斜线)”就可以。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-8-2 04:35 编辑 ]
回复
6楼
是储油罐呀,储油罐区的爆炸危险区域图该怎么画呀?
回复
7楼
见规范 《汽车加油加气站设计与施工规范》附录B 有明确的示意图
回复
8楼
贮油罐区的爆炸危险区域图该怎么画呀?《汽车加油加气站设计与施工规范》附录B 没有,我的贮油罐是固定式的!
[
本帖最后由 wangping_9938 于 2009-8-4 21:43 编辑 ]
回复
9楼
能看懂3楼和5楼吗?
请把看不懂的帖上来。
回复
10楼
可是爆炸和火灾危险环境电力装置规范不是这样的呀?这个规范里的图2.3.5-2就是说贮罐的,但是我是第一次画自己不知道对不对!
回复
11楼
3楼和5楼说的我都懂,我就是这么画的,我同事就说我的不对!
回复