高手来帮帮忙 380V/660V混合配电怎么搞?
tkiteasy
tkiteasy Lv.6
2009年07月30日 11:26:35
只看楼主

现在有个厂房 除装配试验用动力为690V外 其余设备都是380V 试验动力的容量也就2*80kVA 但是需要在工作区配置多个电源箱 我有以下两种想法:1.选用三绕组变压器,变电所出690V的回路,但是电源是20kv的 如果要出690V/400V电压 有没有此种变压器?或者分两台变压器 有没有20/0.69的双绕组变压器?2.动力箱内设置380/690的变压器 但是我不确定是否存在这种变压器?。

现在有个厂房 除装配试验用动力为690V外 其余设备都是380V
试验动力的容量也就2*80kVA 但是需要在工作区配置多个电源箱
我有以下两种想法:
1.选用三绕组变压器,变电所出690V的回路,但是电源是20kv的 如果要出690V/400V电压 有没有此种变压器?或者分两台变压器 有没有20/0.69的双绕组变压器?
2.动力箱内设置380/690的变压器 但是我不确定是否存在这种变压器?。
请教我该如何配电 才能满足此种要求?
免费打赏
tank-----no.1
2009年07月30日 19:58:18
2楼
可以用串并联实现,,,,,
回复
hou48411
2009年07月30日 20:45:02
3楼

请教祥细的方法:(
回复
lingxuct
2009年07月31日 06:01:14
4楼
如果都是三相电机,有660和380V,我想660V三相电机可以直接接在380V电源上的(Δ接法),因它Y接法的线电压是660V。
非要660V不可的,请变压器厂特制。
660V放专线到专门设备的配电箱。
回复
bolang1028
2009年07月31日 15:28:32
5楼
我们公司有一产品是这样的:两台变压器,一台变690V,一台变380V
回复

相关推荐