一.先说使用公式计算方法:1.压差法: Ly=0.827f△P1/b*3600*1.25 式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pa b—指数,对于门缝及较大漏风面积取2,对于窗缝取1.6 0.827—计算常数 1.25—不严密处附加系数 f—门窗缝隙的计算漏风总面积, m22.风速法: Lv=3600nFv(1+b)/a F—每个门的开启面积, m2v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s

一.先说使用公式计算方法:
1.压差法: Ly=0.827f△P1/b*3600*1.25
式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pa
b—指数,对于门缝及较大漏风面积取2,对于窗缝取1.6
0.827—计算常数
1.25—不严密处附加系数
f—门窗缝隙的计算漏风总面积, m2
2.风速法: Lv=3600nFv(1+b)/a
F—每个门的开启面积, m2
v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s
a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0
b—漏风附加率,取0.1-0.2
n—同时开启门的计算数量。

1.jpg

免费打赏
zqbxlk
2009年07月29日 09:41:22
2楼
如图:合用前室有一个通向剪刀梯的单扇门,1000*2100;走道通向合用前室的一个双扇门,1200*2100,前室通向合用前室的一个双扇门,1200*2100.。还有两个电梯门,1100*2100,其中一个为消防电梯。建筑物为25层纯住宅。合用前室及前室加压送风。
回复
zqbxlk
2009年07月29日 09:55:50
3楼
1.采用压差法时,门窗缝隙的计算漏风总面积可以不计入前室通向合用前室的那个双扇门么。
2.采用风速法时,每个门的开启面积,是指哪个门,和前室的那个门自然不是,那是走道的门还是楼梯间的门呢,还是这两个门的总和,此外,消防电梯是有可能使用的,那这个门算不算这个开启面积呢?
3.如果用查表的方法,那么,合用前室算有几个出入口,它和前室的门以及和消防电梯门算不算?不送风的楼梯间和它之间的门算不算?这三个门,除了它和前室的门不需保持一定风速,其它的都需要,都会损失大量的风量,似乎都应该算,如果算,那就是表格上的风量要乘系数了。
4.前室:毫无疑问,前室算有两个出入口,如果不算和合用前室间的门的话,如果要算这个门,那乘系数时它算单扇门还算双扇门,毕竟有三个单扇一个双扇门,这种情况怎么做呢?
问题可能比较简单,请大家不吝赐教,谢谢:lol
回复
letatulip
2009年07月29日 10:50:44
4楼
算法后面不是还有个低于20然后面积多大的风井对应的送风量是多少么``
我们毕设算下来的值一般都没那个大``所以就在那个表中选个值``
回复
zqbxlk
2009年07月29日 14:31:06
5楼
感谢你的回复。不过,可以说一下我所问的门开启面积你是怎么定的么,说说你对出入口的理解。

还有,规范说当有两个或两个以上出入口时,要乘1.5以上的系数,有谁知道乘这个系数的原因么,是基于风速法还是压差法,还是其他什么原因?
回复
momoxining
2009年07月31日 10:55:52
6楼
我也想知道!!期待回答...
回复
zqbxlk
2009年08月03日 09:21:39
7楼
自己顶一下吧,希望更多的人能看到,答疑解惑啊……:lol
回复
painer
2009年08月03日 14:42:09
8楼
1.前室、合用前室的正压值是一致的,可以不计双道门之间的漏风;
2.采用风速法时,走道的门和东边接户内的门,还有和楼梯间相接的两个门都该计算风速;
3.既然合用前室和前室之间的门不计漏风量,如果用查表的方法,那么这个双扇门就可以不算;
4.前室:既然合用前室和前室之间的门不计漏风量,这个问题也就显而易见了
仅供参考
回复
zqbxlk
2009年08月07日 10:50:18
9楼
第二点,走道的门和东边接户内的门,还有和楼梯间相接的两个门都该计算风速,那这个面积是取每个门的面积分别计算,然后取最大值还是取要计算门的面积之和呢?
还有5#的问题大家说说吧:time:
回复
painer
2009年08月07日 15:00:58
10楼
第二点:忘了还要加上电梯门,另外楼梯间不知自然排烟面积是否满足;面积应该按开启门总面积计算;
第五点:规范说当有两个或两个以上出入口时,要乘1.5以上的系数,有谁知道乘这个系数的原因么,是基于风速法还是压差法,还是其他什么原因?原因是一般楼梯间和前室均加压时,只有一个出口漏风,一般只有一个出口;风速法和压差法的目的都是为了保证楼梯间和前室的正压,注中对开启门风速提出了具体要求。
回复
zqbxlk
2009年08月07日 15:36:37
11楼
有些不明白了,
以一个标准模型来说第五个问题,“楼梯间和前室均加压时,只有一个出口漏风”先查出一个风量来,假如有另一个模型与此十分接近,唯一区别是多一个与原出口一样大的出口,那按风速法计算,风量为原风量的2倍,要查表,可以取到1.5,哪有50%的差值是怎么回事啊?两种方法都有凭据,那肯定有一个回答是错的吧?
1.风速法计算时,面积不是所有可能开启门的总面积;
2.楼上第五点的回答,不全面。乘系数的原因不是这两种方法,因为这两种方法在计算时,面积都是加法的关系,1+1=2,2是1的2倍而不是1.5倍。
不知道这样想对么,不过说错了也没什么,大家交流一下:lol
回复

相关推荐