UPS出线为A B C三相电,II列装置AP6控制柜取其A相作为220V的电源。在查找故障过程中发现AP6柜内L相线对地为0,N相对地电压为220V,逐个负载拆除排查,最后发现拆除KM1501 UPS控制盘负载的后,L相对地则恢复220V,N相对地电压也恢复正常。由此判断KM1501 UPS控制盘有异常,但是经过核查,并没有零火线接反现象。测量发现L相对地只有120V附近,排查发现控制盘PE线为假接地,与大地绝缘(此控制盘由风机厂家提供)造成UPS总线零线的零点漂移。。请高手指教造成此现象原因
