水—水直混式热交换器有谁用过?
zzcong1978
zzcong1978 Lv.2
2009年07月28日 21:46:00
来自于采暖供热
只看楼主

我们这个地方,供热公司到东北考察了一趟,回来之后就将市政供热管道供水温度调至65度~70度,这个温度对于暖气片来说有点低,对于地暖来说又有点高。我们小区做的是地暖,用板换的话效率太低,费用也高,供热公司建议用水—水直混式热交换器,费用低,这种换热器没用过,只在课本上一提而过,我查了很多厂家的样本,多为汽—水直混式热交换器,水—水式很少,不知能不能用,系统是否会不稳定?

我们这个地方,供热公司到东北考察了一趟,回来之后就将市政供热管道供水温度调至65度~70度,这个温度对于暖气片来说有点低,对于地暖来说又有点高。我们小区做的是地暖,用板换的话效率太低,费用也高,供热公司建议用水—水直混式热交换器,费用低,这种换热器没用过,只在课本上一提而过,我查了很多厂家的样本,多为汽—水直混式热交换器,水—水式很少,不知能不能用,系统是否会不稳定?
免费打赏
lrd2334
2009年07月29日 22:36:59
2楼
回水温度有多少啊,可以用一部分回水与供水混和,温度就降下来了.
回复
zhuanjia
2009年07月29日 23:31:33
3楼
应该是混水机组,我可以做。qq779361633
回复
lygsh67
2009年07月30日 17:47:08
4楼
不好。我们有些单位用过,远不如板换。《地面辐射供暖技术规程》明确供水温度不应大于60度,民用建筑供水温度宜采用35-50度,供回水温差不宜大于10度。工作压力不宜大于8公斤。
回复
hhhtzgj
2009年08月01日 22:28:44
5楼
水水直混式换热器 实际就是 一个混水罐,里面有两层隔板 一次和二次供回水管都接在此罐,二次侧供水有循环泵,回水设减压阀,补水泵。不好使。可以做旁通管混水站比较好使、便于调节温度、控制流量,经济实用。
QQ674396108