地下室汽车库146辆做不做消防
log417
log417 Lv.7
2005年05月30日 12:24:12
来自于防雷减灾
只看楼主

一个多层住宅小区,总面积4万方,地下室汽车库停车位146辆,上面无建筑物,所在的地面有10辆车位,这样的车库做不做消防? 如果不做的如何去考虑联动水泵防火卷帘。

一个多层住宅小区,总面积4万方,地下室汽车库停车位146辆,上面无建筑物,所在的地面有10辆车位,这样的车库做不做消防?
如果不做的如何去考虑联动水泵防火卷帘。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月30日 12:32:25
2楼
做。规范只是下限,规范讲的只是火灾报警探头的问题,还有手报按钮、消火栓按钮、水流指示器、警铃。。。。。
回复
log417
2005年05月30日 14:17:46
3楼
规范我看过了
那像我这样的情况探头要设吗?
我们老板说不做啊
我都晕
回复
log417
2005年05月30日 14:22:54
4楼
像我这个应该是几类车库?
规范只说1.2类要做火灾自动报警系统,其它没怎么说了
斑竹帮帮忙
回复
log417
2005年05月31日 13:33:59
5楼
人气 太不旺了
回复
李兴龙机电科技
2005年05月31日 13:44:09
6楼
做呀。
那么多联动设备,你设计二次回路吗?
有些地下停车场比你的小,我都做了。干电气,你不害怕吗?
回复
tornado
2005年05月31日 14:15:19
7楼
安全第一的原则什么时候多不能忽视了。
回复
zjp761128
2005年05月31日 16:25:01
8楼
按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB 50067-97》3。0。1规定该车库为II类车库。9.0.7 除敞开式汽车库以外的Ⅰ类汽车库、Ⅱ类地下汽车库和高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库、采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库,应设置火灾自动报警系统。

具体该车库是几级保护对象我也不太清楚。不过前一段时间做的一个是按一级保护对象考虑的。依据是:火灾自动报警系统设计规范3.1.1
3.使用面积超过1000平方米的地下商场、医院、旅馆、展览厅及其他商业或公共活动场所;

以上拙见仅供参考


回复
log417
2005年06月01日 10:00:09
9楼
老板为了给甲方省钱,他说规范没规定最好别做
我们现在要做栋楼,更夸张,一个7万多方的 底下六层是6层商场,上面是两个塔楼,建筑高度98米, 由于甲方为了审批的原因,他本想建筑住宅的,后面建筑名称改为 一个塔楼公寓式办公楼(实际上是单身公寓,而且每层层高是5.1米的),另外一个塔楼的建筑物名称写 商务办公楼(里面设有厨房,卫生间,实际上是小户型住宅,每户建筑面积40-90平方不等),建设方说以后就是按住宅使用的,他说按规范户内不做自动报警和喷淋,你说我们真的很悬啊!
回复
lhx1108
2005年06月02日 21:09:09
10楼
只要有人为了钱,什么规范.标准.都不所为,但现在建筑是终身负责制,一但出现问题就会引火上身.我见意还是做为好,这样大家都平安.
回复
xly2007_wdne
2009年05月05日 16:22:19
11楼
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》9.0.8 火灾自动报警系统的设计应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定执行。

采用气体灭火系统、开式泡沫喷淋灭火系统以及设有防火卷帘、排烟设施的汽车库、修车库应设置与火灾报警系统联动的设施。
车库中有上述设施的应设火灾自动报警系统.
回复